Argon w pakietach szybowych

Kuba N.
Profesjonalista
Profesjonalista
Posty: 1235
Rejestracja: ndz cze 17, 2007 8:36 pm
Lokalizacja: Piotrków T.

Argon w pakietach szybowych

Post autor: Kuba N. » czw mar 07, 2013 8:22 pm

Witam.
Drodzy specjaliści mam pytanie.
W ilu % prawidłowo powinna być wypełniona przestrzeń międzyszybowa argonem np. w standardowym pakiecie 4/16/4 :?:
Jak to realizują producenci szkła :?:
Czy są gdzieś wzmianki ile gazu stosuje dany producent :?:
Czy ktoś to weryfikuje :?:

oknoAD


backspace
Ekspert
Ekspert
Posty: 259
Rejestracja: pn maja 04, 2009 11:25 am

Re: Argon w pakietach szybowych

Post autor: backspace » czw mar 07, 2013 9:50 pm

Zapytaj w Google o "Gaz w szybach zespolonych"

XERXES
Małomówny
Małomówny
Posty: 52
Rejestracja: śr maja 17, 2006 10:51 am

Re: Argon w pakietach szybowych

Post autor: XERXES » pt mar 08, 2013 7:20 am

Odpowiadam jako producent szyb :

W ilu % prawidłowo powinna być wypełniona przestrzeń międzyszybowa argonem np. w standardowym pakiecie 4/16/4 - 90 - 95 %
Jak to realizują producenci szkła - napełniając szyby w prasach gazowych (jeśli je mają) lub przez tzw wentyle
Czy są gdzieś wzmianki ile gazu stosuje dany producent - nie - do symulacji współczynnika przenikania ciepła Ug zakłada się wartość 90 % Argonu + 10 % powietrza w komorze szyby
Czy ktoś to weryfikuje - zakładowa kontrola produkcji
XERXES

Kuba N.
Profesjonalista
Profesjonalista
Posty: 1235
Rejestracja: ndz cze 17, 2007 8:36 pm
Lokalizacja: Piotrków T.

Re: Argon w pakietach szybowych

Post autor: Kuba N. » pt mar 08, 2013 9:10 am

backspace pisze:Zapytaj w Google o "Gaz w szybach zespolonych"
:D - odp. rozwalająca - szybciej i precyzyjniej jest zapytać
XERXES pisze:Odpowiadam jako producent szyb :

W ilu % prawidłowo powinna być wypełniona przestrzeń międzyszybowa argonem np. w standardowym pakiecie 4/16/4 - 90 - 95 %
Jak to realizują producenci szkła - napełniając szyby w prasach gazowych (jeśli je mają) lub przez tzw wentyle
Czy są gdzieś wzmianki ile gazu stosuje dany producent - nie - do symulacji współczynnika przenikania ciepła Ug zakłada się wartość 90 % Argonu + 10 % powietrza w komorze szyby
Czy ktoś to weryfikuje - zakładowa kontrola produkcji
właśnie - chodziło mi o producenta aby się wypowiedział
moje pytanie nie jest wyssane z palca tylko z info jakie dostałem a tam wzmianka, że start od 85%. Czy to ma większy wpływ na cenę 1mkw zespolenia jak zastosuje się 85 czy 95% :?: :?: :?:
Co do realizacji to zadałem to pytanie nieprecyzyjnie - mam jasny obraz jak to się wykonuje.
Stosowanie odp. ilości gazu i kontrola - tu musimy jednak opierać się na zaufaniu do producenta.

XERXES
Małomówny
Małomówny
Posty: 52
Rejestracja: śr maja 17, 2006 10:51 am

Re: Argon w pakietach szybowych

Post autor: XERXES » pt mar 08, 2013 9:47 am

Czy będzie to 85 czy 90 % nie ma to najmniejszego wpływu na cenę zespolenia .
Przy zawartości Argonu 85 % deklarowany parametr wsp. przenikania ciepła Ug jest utrzymany .
Ale w wyniku dyfuzji gazu przez uszczelniacze po 5 latach ( czyli w okresie gwarancji ) zawartość gazu może ( w szczelnej szybie zespolonej ) spaść zgodnie z normą nawet o 5 % a wtedy pogorszy się (przy zawartości gazu 80 % ) Ug poniżej deklarowanego .

Reasumując : minimum 90 % zawartości gazu w komorze zapewnia poprawne parametry szyby w całym okresie gwarancji .

W kwestii zaufania do producentów : należy wybierać tych, którzy kontrolują poziom napełnienia argonem .
Przy braku zaufania : - badanie ( nieniszczące szyby ) czy gaz w szybie faktycznie się znajduje i jest go odpowiednia ilość trwa 5 minut . Oferta na wykonanie takich badań na życzenie.
XERXES

backspace
Ekspert
Ekspert
Posty: 259
Rejestracja: pn maja 04, 2009 11:25 am

Re: Argon w pakietach szybowych

Post autor: backspace » pt mar 08, 2013 10:54 am

backspace pisze:Zapytaj w Google o "Gaz w szybach zespolonych"
Kuba N. pisze::D - odp. rozwalająca - szybciej i precyzyjniej jest zapytać
Podałem tytuł artykułu napisanego przez pracownika Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, czyli instytucji badającej szyby zespolone. Wydaje mi się, że jest on na temat. Nie moja wina, że nie mogę podać konkretnego linku. Kolega Kubicki nie lubi jak linkuję do "niesłusznych" stron internetowych. Taka portalowa polityka :D

oknoAD


Kuba N.
Profesjonalista
Profesjonalista
Posty: 1235
Rejestracja: ndz cze 17, 2007 8:36 pm
Lokalizacja: Piotrków T.

Re: Argon w pakietach szybowych

Post autor: Kuba N. » pt mar 08, 2013 4:22 pm

Prosto, konkretnie, czytelnie - to mnie się podoba :D
POZDRAWIAM PANÓW

Szerszel
Profesjonalista
Profesjonalista
Posty: 580
Rejestracja: wt lut 14, 2006 1:11 pm
Lokalizacja: Poland

Re: Argon w pakietach szybowych

Post autor: Szerszel » pt mar 08, 2013 6:34 pm

Kilka lat temu pewna instytucja zakupiła "losowo" okna , wyjęto z nich szyby i oceniano tylko wkłady , miendzy innymi poziom napełnienia Ar , z tego co pamiętam to najwżyszy poziom napełnienia był nieco ponad 80% , ale zapamiętałem najniższy - 44%. Wyniki nie trafiły do gazet a tylko do firm których okna brały udział w badaniu.

finlandia
Profesjonalista
Profesjonalista
Posty: 1096
Rejestracja: śr lut 09, 2005 11:02 pm
Lokalizacja: Siedlce - Mazowsze - Podlasie
Kontaktowanie:

Re: Argon w pakietach szybowych

Post autor: finlandia » sob mar 09, 2013 12:24 pm

backspace pisze:Zapytaj w Google o "Gaz w szybach zespolonych"
No tak, ale google z Tobą nie pogada i nie poplotkuje przy okazji :D

backspace
Ekspert
Ekspert
Posty: 259
Rejestracja: pn maja 04, 2009 11:25 am

Re: Argon w pakietach szybowych

Post autor: backspace » sob mar 09, 2013 12:39 pm

finlandia pisze:
backspace pisze:Zapytaj w Google o "Gaz w szybach zespolonych"
No tak, ale google z Tobą nie pogada i nie poplotkuje przy okazji :D
Co fakt, to fakt z tym Googlem. Ale żeby zaraz plotki? Wymiana informacji! Doświadczeń! :D

XERXES
Małomówny
Małomówny
Posty: 52
Rejestracja: śr maja 17, 2006 10:51 am

Re: Argon w pakietach szybowych

Post autor: XERXES » pn mar 11, 2013 6:45 am

Co do wymiany doświadczeń :
z moich badań szyb wykonywanych w kilkunastu firmach : z zawartością argonu bywa bardzo różnie . Firmy z "pierwszej ligi" kontrolują ten parametr na bieżąco i tam gaz jest praktycznie zawsze . Natomiast jeżeli producent zespoleń nie ma pras gazowych oraz urządzeń do napełniania gazem a argon "dmucha" z butli spawalniczej to praktycznie nie ma szans na poprawny poziom gazu w szybie .
Największym curiosum jakie widziałem były szyby dwukomorowe "napełniane" kryptonem przez firmę , która nigdy nie kupiła nawet litra tego gazu . :D
A klient się cieszy , że zbudował dom pasywny ......
XERXES

Kuba N.
Profesjonalista
Profesjonalista
Posty: 1235
Rejestracja: ndz cze 17, 2007 8:36 pm
Lokalizacja: Piotrków T.

Re: Argon w pakietach szybowych

Post autor: Kuba N. » pn mar 11, 2013 9:48 am

Temat mnie zainteresował ponieważ wykonałem inwestycje - blokowisko. Ludzie już pomieszkują a po szybach woda cieknie jak z rynny - z wielu czynników jakie mają/mogą mieć na to wpływ również zainteresowała mnie jakość zastosowanego szkła.
Jaki jest koszt zweryfikowania poziomu gazu w pakietach :?:

XERXES
Małomówny
Małomówny
Posty: 52
Rejestracja: śr maja 17, 2006 10:51 am

Re: Argon w pakietach szybowych

Post autor: XERXES » pn mar 11, 2013 6:31 pm

Proszę o kontakt na tel. 601 499 382 - podam cenę usługi pomiaru argonu w szybach .
XERXES