backspace pisze:Zapytaj w Google o "Gaz w szybach zespolonych"

- odp. rozwalająca - szybciej i precyzyjniej jest zapytać
XERXES pisze:Odpowiadam jako producent szyb :
W ilu % prawidłowo powinna być wypełniona przestrzeń międzyszybowa argonem np. w standardowym pakiecie 4/16/4 - 90 - 95 %
Jak to realizują producenci szkła - napełniając szyby w prasach gazowych (jeśli je mają) lub przez tzw wentyle
Czy są gdzieś wzmianki ile gazu stosuje dany producent - nie - do symulacji współczynnika przenikania ciepła Ug zakłada się wartość 90 % Argonu + 10 % powietrza w komorze szyby
Czy ktoś to weryfikuje - zakładowa kontrola produkcji
właśnie - chodziło mi o producenta aby się wypowiedział
moje pytanie nie jest wyssane z palca tylko z info jakie dostałem a tam wzmianka, że start od 85%. Czy to ma większy wpływ na cenę 1mkw zespolenia jak zastosuje się 85 czy 95%
Co do realizacji to zadałem to pytanie nieprecyzyjnie - mam jasny obraz jak to się wykonuje.
Stosowanie odp. ilości gazu i kontrola - tu musimy jednak opierać się na zaufaniu do producenta.