Wadliwy montaż?

Tu możesz poprosić o radę najlepszych ekspertów z branży stolarki budowlanej.
leeeon
Czytelnik
Czytelnik
Posty: 30
Rejestracja: pn mar 11, 2013 10:48 am

Wadliwy montaż?

Post autor: leeeon » pn mar 11, 2013 10:51 am

Witam,
Mam pytanie o montaż,
Proszę o informację na temat nieprawidłowości.
Dziś Mam mieć wizytę szefa i rozmowę Na temat wadliwego montażu.
Okna zamontowano 4 marca.
Zostałam przy starych parapetach wewnętrznych(są ładne i drewniane) Jedno okno zostało osadzone z 3-4 mm szparą miedzy parapetem, a ramą okna, która wypełniono silikonem, Natomiast 2 pozostałe okna zostały osadzone z 1,5 cm szparą między parapetem a rama okienną która wypełniono pianką i cienką warstwą tynku.

Płatność została dokonana w 50%, okna renomowanej firmy.
- 3-szybowe, ciepła ramka

Częściowo pęka tynk w łączeniach ramy ze ścianą, a wypełnienia pomiędzy oknem a parapetem częściowo są mokre i miękkie , a w suchych miejscach pęka tynk i "wpada palec". Przykładając rękę(przy zamkniętych oknach), czuję powiew zimnego powietrza.
- montaż był tydzień temu więc ściany powinny być już w zupełności suche (wykończenie dokonane pianką plus tynkiem KNAUF GOOLDBAND) ,a są w niektórych miejscach mokre.
Pomieszczenia są regularnie wietrzone, przeważnie okna są ustawione na mikro uchylne.



Proszę o opinie abym miała oręże do walki z ewentualnym brakiem zrozumienia.
Po wizycie szefa poinformuję Państwa o przebiegu sytuacji.

Niezmiernie dziękuję i z niecierpliwością czekam na odpowiedź

Pozdrawiam

oknoAD


komarko1
Profesjonalista
Profesjonalista
Posty: 952
Rejestracja: ndz lut 27, 2005 7:26 pm

Re: Wadliwy montaż?

Post autor: komarko1 » pn mar 11, 2013 2:04 pm

Po pierwsze - na zewnątrz nie wykonuje się montażu gipsopodobnymi materiaŁami lecz klejem/zaprawą
po drugie-drewniane "ładne" parapety niestety nie zawsze sa proste i zazwyzcaj powstaje szpara pomiędzy oknem a parapetem. W tym wypadku warto dać jakiś ćwierćwałek. (zwróć uwagę czy na jednakowej wysokości od strony zewnętrznej są umieszczone otwory odwodnieniowe-na dolnej części ramy podłużne otwory zakryte plastikiem wymiar ok 7*45 mm
po trzecie chyba chłopaki dali za dużo piany i za szybko polecieli z obróbką jeśli" wchodzi palec"
Najlepiej zamieśc jakieś zdjęcia lub podejdź do konkurencyjnej firmy w pobliżu to powiedzą co i jak

jacek991992
Czytelnik
Czytelnik
Posty: 6
Rejestracja: czw sty 17, 2013 4:48 pm

Re: Wadliwy montaż?

Post autor: jacek991992 » pn mar 11, 2013 2:07 pm

Na sam poczatek moge powiedziec ze szpary miedzy parapetem wewnetrznym a ramą moga byc rozne ze wzgledu na ograniczenie obsadzenia okna na parapecie zewnetrzym...Stąd różnica...(przypuszczalnie).Natomiast popękana obróbka dookoła okna mogła być spowodowana zbyt szybkim korzystaniem z okien...O tej porze roku wszelkie zaprawy schną dużo dłużej,wiec sądzę że to w tym jest problem...:)

leeeon
Czytelnik
Czytelnik
Posty: 30
Rejestracja: pn mar 11, 2013 10:48 am

Re: Wadliwy montaż?

Post autor: leeeon » pn mar 11, 2013 2:36 pm

Witam
najbardziej krzywy był parapet gdzie jest minimalna szpara, a tam gdzie są proste jest równa na całej długości wnęka.
Montażyści zaczęli montaż od okna gdzie na zewnątrz więcej wykuli , osadzili okno i w efekcie po stronie wewnętrznej między parapetem, a ramą jest minimalna szpara wypełniona silikonem.
Natomiast przy kolejnych oknach nie pokusili się o większe zewnętrzne wykucie i osadzili okna wyżej o ok 1,5cm nad parapetem-tym samym zostawiając szparę która wypełniono pianką i cieńką warstwą tynku (czuję to dotykając - wpada palec)…
Załączniki
DSC_2882.jpg
DSC_2880.jpg
DSC_2879.jpg
DSC_2876.jpg
DSC_2875.jpg
DSC_2873.jpg

wojtys
Profesjonalista
Profesjonalista
Posty: 314
Rejestracja: sob cze 03, 2006 7:57 pm

Re: Wadliwy montaż?

Post autor: wojtys » pn mar 11, 2013 5:15 pm

urok wymiany okien drewnianych na PCV
róznica w wysokości osadzenia wynika z róznej kontrukcji okna drewnianego i okna PCV.
nic na to nie poradzisz, sugeruję zapytaj o listwy wykończeniowe którymi w prosty sposób można zamaskować obróbkę między oknem a poddokiennikiem wewnętrznym
Pozdrawiam Wojtys

Kuba N.
Profesjonalista
Profesjonalista
Posty: 1236
Rejestracja: ndz cze 17, 2007 9:36 pm
Lokalizacja: Piotrków T.

Re: Wadliwy montaż?

Post autor: Kuba N. » pn mar 11, 2013 10:00 pm

zamontowanie - jakie to proste w teori a zarazem trudne w praktyce.
Jest to przykład partactwa jakiego u nas pełno.
Ciekawi mnie co zdecydowało o wyborze tego wykonawcy - czyżby zasada CCC :?:

oknoAD


leeeon
Czytelnik
Czytelnik
Posty: 30
Rejestracja: pn mar 11, 2013 10:48 am

Re: Wadliwy montaż?

Post autor: leeeon » wt mar 12, 2013 9:02 am

Witam ponownie,

Jest to salon(przedstawicielstwo) renomowanej firmy.

Podpowiecie czego mam oczekiwać, jakich argumentów użyć?
Jak to naprawić, co zmienić?

leeeon
Czytelnik
Czytelnik
Posty: 30
Rejestracja: pn mar 11, 2013 10:48 am

Re: Wadliwy montaż?

Post autor: leeeon » wt mar 12, 2013 9:06 am

wojtys pisze:urok wymiany okien drewnianych na PCV
róznica w wysokości osadzenia wynika z róznej kontrukcji okna drewnianego i okna PCV.
nic na to nie poradzisz, sugeruję zapytaj o listwy wykończeniowe którymi w prosty sposób można zamaskować obróbkę między oknem a poddokiennikiem wewnętrznym
Wojtys,
nie zakryje listwą tego, bo wiem co jest i co będzie pod nią,
wiele ludzi wymienia drewno na pcv, ale u nikogo takiego efektu nie widziałam.

pozdrawiam

leeeon
Czytelnik
Czytelnik
Posty: 30
Rejestracja: pn mar 11, 2013 10:48 am

Re: Wadliwy montaż?

Post autor: leeeon » wt mar 12, 2013 10:13 am

Witam

Jestem po wizycie szefa,
zaproponował oczyszczenie szczeliny i podniesienie parapetu,
na co tym razem powinnam zwrócić uwagę?

wojtys
Profesjonalista
Profesjonalista
Posty: 314
Rejestracja: sob cze 03, 2006 7:57 pm

Re: Wadliwy montaż?

Post autor: wojtys » wt mar 12, 2013 12:23 pm

leeeon pisze:
Wojtys,
nie zakryje listwą tego, bo wiem co jest i co będzie pod nią,
wiele ludzi wymienia drewno na pcv, ale u nikogo takiego efektu nie widziałam.

pozdrawiam
zakrycie listwą to ratowanie tematu żeby okna nie wymonotwywać
ogólnie powinien zostać pod oknem zamontowany profil ławy podokiennej, który od strony wewnętrznej licowałby z profilem ościeżnicy natomiast od strony zewnętrznej pozwoliłby na proawidłwoe zamontowanie parapetu
ogólnie nie wiem co to za renomowana firma ale partactwo 1 klasa.
Pozdrawiam Wojtys

leeeon
Czytelnik
Czytelnik
Posty: 30
Rejestracja: pn mar 11, 2013 10:48 am

Re: Wadliwy montaż?

Post autor: leeeon » wt mar 12, 2013 2:07 pm

Wojtys
możesz jaśniej?
Ja nie rozumiem :) ,
piszesz o sytuacji biorąc pod uwagę podniesienie parapetu?

pzdr

wojtys
Profesjonalista
Profesjonalista
Posty: 314
Rejestracja: sob cze 03, 2006 7:57 pm

Re: Wadliwy montaż?

Post autor: wojtys » wt mar 12, 2013 3:10 pm

podnoszenie parapetu wenetrznego jest wyjściem z sytuacji ale w mojej ocenie to chyba od początku nie jest do końca dobrze zmierzone okno
wymieniając stare okna drewniane na nowe PCV spotykamy sie najczęściej z sytuacją, gdzie parapet zewnętrzny znajduje sie wyżej niż parapet wewnętrzny
z uwagi na konstrukcję okien PCV (otwory odprowadzające wodę) okno PCV musi zostać "podniesione do góry" czyli na dobrą sprawę jest niższe niż stare okno drewniane.
aby takiej sytuacji zapobiec są poniższe możliwości:
1. zdemontować stary prapet zewnętrzny, skuć wylewkę znajdująca sie pod tym prapaetem aby wyrownać poziomy na zewn. i wewn., zamontować nowy parape zewn.
w tej sytuacji praktycznie mierzymy okno do parapewtu wewnetrznego, stosujemy listwę montażową i wszystko jest OK
2. stosujemy pod oknem PCV profil ławy podokiennej i całość mamy ładnie systemowo rozwiązaną.
Pozdrawiam Wojtys

jacek991992
Czytelnik
Czytelnik
Posty: 6
Rejestracja: czw sty 17, 2013 4:48 pm

Re: Wadliwy montaż?

Post autor: jacek991992 » wt mar 12, 2013 8:25 pm

Tylko ze wowczas pomiarowiec musi wziac pod uwage stary parapet i grubosc wylewki by okno bylo wieksze:)A tak szczerze mowiac,to jest to tylko czysta teoria...wiele cennych uwag i rzeczy ktore powinno sie robic w trakcie montazu,ale rzadko kto je robi,bo wszyscy chca szybko , fachowo no i oczywiscie najlepeij za 5 zl/m....Przeciez nie od dzis wiadomo ze w Polsce na produkcji ,sprzedazy i montazu kazdy kroi kazdego...Jak podwykonawca ma licha stawke to licho placi montazystom(z reguly od metra),no wiec taki montazysta ma wyj... znaczy gdzies...Oto Polska wlasnie...pozdro

monciak
Profesjonalista
Profesjonalista
Posty: 403
Rejestracja: czw lis 25, 2004 11:45 pm
Lokalizacja: Śląsk
Kontaktowanie:

Re: Wadliwy montaż?

Post autor: monciak » wt mar 12, 2013 8:25 pm

Może zadacie pytanie czy na zewnątrz parapety są w linii na jednym poziomie, jak tak to albo okno jest za małe lub podniesienie parapetu wewnętrznego. Klient powinien być zawsze informowany o tym iż przy pozostawieniu starych parapetów wewnętrznych może wystąpić taka sytuacją czyli szczelina pomiędzy oknem a parapetem wew. lub o tym że okna będą na różnym poziomie.

Kuba N.
Profesjonalista
Profesjonalista
Posty: 1236
Rejestracja: ndz cze 17, 2007 9:36 pm
Lokalizacja: Piotrków T.

Re: Wadliwy montaż?

Post autor: Kuba N. » wt mar 12, 2013 10:56 pm

Wymieniając stare drewno na nowy plastik przeważnie pcv musi być wywyższone aby podłożyć blache zew.
W oknie drewnianym jest dobity na papiaki ramy. Aby uniknąć dodatkowej roboty i równania poziomów trzeba wewnętrzny parapet podnieść do góry. Te 2cm nikogo nie zbawią. Jak klient nie chce ruszać parapetòw to trzeba wybrać sys. okienny który ma rozwiązanie techniczne i zakryje tą niedogodność.
Lepiej niech rwią parapet bo pianki to też tam może nie być zbyt wiele.

leeeon
Czytelnik
Czytelnik
Posty: 30
Rejestracja: pn mar 11, 2013 10:48 am

Re: Wadliwy montaż?

Post autor: leeeon » śr mar 13, 2013 9:04 am

Witam
Gdyby od początku profesjonalnie podeszli do tematu i
dobrze osadzili okna , nie byłoby problemu,
niepotrzebnych nerwów, marnowania czasu mojego ich i Waszego...
Bierzesz fachowców, bo zwyczajnie się na tym nie znasz i masz babo placek :?

ps,czym uszczelnić(wykończyć) łączenie ramy z tynkiem (proponowali akryl)?

Pzdr

komarko1
Profesjonalista
Profesjonalista
Posty: 952
Rejestracja: ndz lut 27, 2005 7:26 pm

Re: Wadliwy montaż?

Post autor: komarko1 » śr mar 13, 2013 10:20 am

wrzuć zdjecia okien ale od strony ZEWNĘTRZNEJ to ci wszystko powiemy :)

leeeon
Czytelnik
Czytelnik
Posty: 30
Rejestracja: pn mar 11, 2013 10:48 am

Re: Wadliwy montaż?

Post autor: leeeon » śr mar 13, 2013 11:32 am

Proszę, oto zdjęcia z zewnątrz

pzdr
Załączniki
okna zew.jpg
2013-03-13-168.jpg
2013-03-13-167.jpg
2013-03-13-165.jpg

finlandia
Profesjonalista
Profesjonalista
Posty: 1100
Rejestracja: śr lut 09, 2005 11:02 pm
Lokalizacja: Siedlce - Mazowsze - Podlasie
Kontaktowanie:

Re: Wadliwy montaż?

Post autor: finlandia » śr mar 13, 2013 4:08 pm

Może to i renomowana firma, ale pewne rzeczy można było zrobić lepiej (co za tym idzie - drożej).
Dla mnie podstawą jest stosowania taśmy rozprężnej od strony elewacji. Zwykle nie trzeba jej później tak mazać zaprawą.
Parapety zewnętrzne też były wymeiniane?

Największym problemem wg mnie są "mokre plamy" na tynku. To może świadczyć o niedokładnym uszczelnieniu pianą - zwyczajnie jest tam jakaś dziurka która wyziębia ten fragment muru.
Druga opcja - była tam przeogromna dziura w którą władowano wiadro tynku i jeszcze schnie.. mało realne? To wycofuję się z tego twierdzenia ;)

leeeon
Czytelnik
Czytelnik
Posty: 30
Rejestracja: pn mar 11, 2013 10:48 am

Re: Wadliwy montaż?

Post autor: leeeon » śr mar 13, 2013 4:15 pm

Parapety zewnętrzne są nowe...

Kuba N.
Profesjonalista
Profesjonalista
Posty: 1236
Rejestracja: ndz cze 17, 2007 9:36 pm
Lokalizacja: Piotrków T.

Re: Wadliwy montaż?

Post autor: Kuba N. » śr mar 13, 2013 8:54 pm

Dziadostwo jakie widuje na co dzień widzę i tu - urwał bym im ja.a.
- parapet zewnętrzny jest za krótki, powinien się schować w ościeżu
- nie obrabia się okien na zewnątrz tynkiem gipsowym (oczywiście dla łatającego to rewelacyjne rozwiązanie bo to się dobrze klei i spore japy da się załatać)
- z tego co widzę i się domyślam to okno ma ubogie okucie - nie ma narożnika na skrzydle :?: ale mogę się mylić no i uszczelka w narożu skrzydła pięknie nie leży

Na razie rozszyfrowałem ze zdjęć, że okucie to MACO :D

leeeon
Czytelnik
Czytelnik
Posty: 30
Rejestracja: pn mar 11, 2013 10:48 am

Re: Wadliwy montaż?

Post autor: leeeon » śr mar 13, 2013 10:58 pm

Dzięki,
czym powinno obrobić się okno na zewnątrz,u mnie obrabiali goldbandem
o co chodzi z tą uszczelką?
mam 3 szyby,ciepłą ramka itp

leeeon
Czytelnik
Czytelnik
Posty: 30
Rejestracja: pn mar 11, 2013 10:48 am

Re: Wadliwy montaż?

Post autor: leeeon » czw mar 14, 2013 8:06 am

Kuba, jak będziesz miał chwilę to odpowiedz :)

czym powinno obrobić się okno na zewnątrz,u mnie obrabiali goldbandem
o co chodzi z tą uszczelką i z tym,że ma ubogie okucie - nie ma narożnika na skrzydle?





Dodaję kolejne zdjęcia...
Załączniki
IMAG0408.jpg
IMAG0406.jpg
IMAG0405.jpg
IMAG0404.jpg
IMAG0403.jpg

finlandia
Profesjonalista
Profesjonalista
Posty: 1100
Rejestracja: śr lut 09, 2005 11:02 pm
Lokalizacja: Siedlce - Mazowsze - Podlasie
Kontaktowanie:

Re: Wadliwy montaż?

Post autor: finlandia » czw mar 14, 2013 9:58 am

leeeon pisze:Kuba, jak będziesz miał chwilę to odpowiedz :)

czym powinno obrobić się okno na zewnątrz,u mnie obrabiali goldbandem
o co chodzi z tą uszczelką i z tym,że ma ubogie okucie - nie ma narożnika na skrzydle?
Dodaję kolejne zdjęcia...
O to chodzi, ze ta renomowana firma nie dała zaczepu na stronie zawiasowej (widać to na zdjęciu gdize jest otwarte skrzydło i wg mnie widać go tam więcej niż metr.
To oznacza że przy byle wietrze, na środku skrzydła będzie wiało.. i nie ma to nic wspólnego z "ciepłymi szybami". Właściwości szyb swoją drogą, wiatr gratis.

leeeon
Czytelnik
Czytelnik
Posty: 30
Rejestracja: pn mar 11, 2013 10:48 am

Re: Wadliwy montaż?

Post autor: leeeon » czw mar 14, 2013 10:41 am

A narożnik na skrzydle?

Poniżej masz zdjęcie zaczepu, o to Ci chodziło?
Załączniki
zaczep.jpg

finlandia
Profesjonalista
Profesjonalista
Posty: 1100
Rejestracja: śr lut 09, 2005 11:02 pm
Lokalizacja: Siedlce - Mazowsze - Podlasie
Kontaktowanie:

Re: Wadliwy montaż?

Post autor: finlandia » czw mar 14, 2013 10:48 am

leeeon pisze:A narożnik na skrzydle?

Poniżej masz zdjęcie zaczepu, o to Ci chodziło?
Ok, czyli jest. Na tym zdjęciu wydawałoby się że nic nie ma, ale z drugiej strony po co byłoby tam ciągnące się okucie.
Powstrzymam sie od dalszych komentarzy zdjęć, bo jak widać mogą być nietrafione i krzywdzące.

Kuba N.
Profesjonalista
Profesjonalista
Posty: 1236
Rejestracja: ndz cze 17, 2007 9:36 pm
Lokalizacja: Piotrków T.

Re: Wadliwy montaż?

Post autor: Kuba N. » czw mar 14, 2013 1:59 pm

leeeon pisze:A narożnik na skrzydle?

Poniżej masz zdjęcie zaczepu, o to Ci chodziło?
To nie narożnik tylko pewnie plecy skrzydła RU - część okucia po stronie zawiasowej pomiędzy górnym a dolnym zawiasem.

Mnie chodziło o narożnik czyli element okucia na skrzydle w narożniku poniżej klamki - czy skrzydło ma docisk w poziomej dolnej części :?:

leeeon
Czytelnik
Czytelnik
Posty: 30
Rejestracja: pn mar 11, 2013 10:48 am

Re: Wadliwy montaż?

Post autor: leeeon » czw mar 14, 2013 2:45 pm

Kuba N. pisze:
leeeon pisze:A narożnik na skrzydle?

Poniżej masz zdjęcie zaczepu, o to Ci chodziło?
To nie narożnik tylko pewnie plecy skrzydła RU - część okucia po stronie zawiasowej pomiędzy górnym a dolnym zawiasem.

Mnie chodziło o narożnik czyli element okucia na skrzydle w narożniku poniżej klamki - czy skrzydło ma docisk w poziomej dolnej części :?:

Jakbyś mi tak na kobiecy przetłumaczył to sprawdzę :wink:

pzdr

monciak
Profesjonalista
Profesjonalista
Posty: 403
Rejestracja: czw lis 25, 2004 11:45 pm
Lokalizacja: Śląsk
Kontaktowanie:

Re: Wadliwy montaż?

Post autor: monciak » czw mar 14, 2013 3:56 pm

finlandia pisze:
leeeon pisze:A narożnik na skrzydle?

Poniżej masz zdjęcie zaczepu, o to Ci chodziło?
Ok, czyli jest. Na tym zdjęciu wydawałoby się że nic nie ma, ale z drugiej strony po co byłoby tam ciągnące się okucie.
Powstrzymam sie od dalszych komentarzy zdjęć, bo jak widać mogą być nietrafione i krzywdzące.
Finlandia - wyraźnie widać że kolejne zdjęcie przedstawia skrzydło prawe RU a pierwsze zdjęcie lewe R. W skrzydle lewym R nie ma na plecach okucia ani docisku.

leeeon
Czytelnik
Czytelnik
Posty: 30
Rejestracja: pn mar 11, 2013 10:48 am

Re: Wadliwy montaż?

Post autor: leeeon » czw mar 14, 2013 5:04 pm

? :?

finlandia
Profesjonalista
Profesjonalista
Posty: 1100
Rejestracja: śr lut 09, 2005 11:02 pm
Lokalizacja: Siedlce - Mazowsze - Podlasie
Kontaktowanie:

Re: Wadliwy montaż?

Post autor: finlandia » czw mar 14, 2013 5:37 pm

monciak pisze:
finlandia pisze:
leeeon pisze:A narożnik na skrzydle?

Poniżej masz zdjęcie zaczepu, o to Ci chodziło?
Ok, czyli jest. Na tym zdjęciu wydawałoby się że nic nie ma, ale z drugiej strony po co byłoby tam ciągnące się okucie.
Powstrzymam sie od dalszych komentarzy zdjęć, bo jak widać mogą być nietrafione i krzywdzące.
Finlandia - wyraźnie widać że kolejne zdjęcie przedstawia skrzydło prawe RU a pierwsze zdjęcie lewe R. W skrzydle lewym R nie ma na plecach okucia ani docisku.
Dobre spostrzeżenie. Ale widać na nim idące w dół okucie, więc może na końcu jest jakiś "supełek"?
Nie mniej jednak chyba nie tędy droga by na podstawie wyrywkowych zdjęć snuć tak daleko idące wnioski.

leeeon
Czytelnik
Czytelnik
Posty: 30
Rejestracja: pn mar 11, 2013 10:48 am

Re: Wadliwy montaż?

Post autor: leeeon » czw mar 14, 2013 6:00 pm

To może mi napiszcie, co mam sfotografować i sprawa będzie jasna,
wtedy może mi wyjaśnicie o co chodzi...

Kuba N.
Profesjonalista
Profesjonalista
Posty: 1236
Rejestracja: ndz cze 17, 2007 9:36 pm
Lokalizacja: Piotrków T.

Re: Wadliwy montaż?

Post autor: Kuba N. » czw mar 14, 2013 9:17 pm

Po za tymi fotami co już zrobiłeś, pokazujących fatalną i wadliwą jakość wykonania ciągnę w stronę jakości produktu - sprawdzam czy wersja okucia zastosowanego nie jest okrojona inaczej pisząc uboga.
Dość jasno napisałem gdzie strzelić zdjęcie. Łapiesz za klamkę i jedziesz w dół ręką do spodu skrzydła. Tam w narożniku powinno być okucie ryglujące skrzydło w dolnaj części - pytanie czy ono (okucie) tam jest:?:
Jakieś większe zdjęcie tej fuszery by się przydało - całościowe.
Bądz jednak spokojny - kumaty monter jest to w stanie poprawić. Oczywiście parapet zewnętrzny trzeba dać nowy i sptawdzić uszczelnienie z piany pod oknem od zewnątrz, wyskrobać gips od zewnątrz i przynajmniej zastąpić go mrozoodporną zaprawą, parapet wewnętrzny podnieść do góry - rwij go i nawet się nie zastanawiaj bo uszczelnienie pod oknem może być marne, dopieścić tynk wokół okna - to już najlepiej robią tynkarze.

leeeon
Czytelnik
Czytelnik
Posty: 30
Rejestracja: pn mar 11, 2013 10:48 am

Re: Wadliwy montaż?

Post autor: leeeon » pt mar 15, 2013 8:13 am

Sprawdzałam skrzydło, jest pod spodem(w poziomie) od str klamki.
Zostają jeszcze wnęki, czuję chłodny, delikatny powiew na około.
Wykuć i uszczelnić jeszcze raz?
i próg drzwi balkonowych, mam wrażenie, że jak na to stanę to się złamie prędzej, czy później.

leeeon
Czytelnik
Czytelnik
Posty: 30
Rejestracja: pn mar 11, 2013 10:48 am

Re: Wadliwy montaż?

Post autor: leeeon » pt mar 15, 2013 8:31 am

Zdjęcia okucia
Załączniki
IMAG0413.jpg
IMAG0412.jpg

Kuba N.
Profesjonalista
Profesjonalista
Posty: 1236
Rejestracja: ndz cze 17, 2007 9:36 pm
Lokalizacja: Piotrków T.

Re: Wadliwy montaż?

Post autor: Kuba N. » pt mar 15, 2013 8:57 am

leeeon pisze:Sprawdzałam skrzydło, jest pod spodem(w poziomie) od str klamki.
Zostają jeszcze wnęki, czuję chłodny, delikatny powiew na około.
Wykuć i uszczelnić jeszcze raz?
i próg drzwi balkonowych, mam wrażenie, że jak na to stanę to się złamie prędzej, czy później.
Sam na zdjęciu widzisz, że uszczelka jest ściągnięta i nie ułożona w "kant" więc tędy może lekko wiać.
Przyczyna: albo źle ułożona uszczelka albo zbyt krótka i mróz ją ściągnął

Narożnik jest i to OK. - śmiem twierdzić, że to produkt DRUTEXu

Czujesz powiew :?: - co mogę powiedzieć jak mam stwierdzić gdzie wieje :?: jak tak zrobiona robota to może i wiać wszędzie - chwyty poprawienia są dowolne byle skuteczne i sensowne

Próg w drzwiach a co jest aluminiowy niski :?: czy standardowy element ościeżnicy :?: Na aluminiowy odpowiednio podparty możesz stawać nogą a na standardowy z ościeżnicy nie zaleca się wchodzenia bo i po co - mimo wszystko nie powinien się poddawać zbytnio jak jest solidnie doszczelniony pianą.

leeeon
Czytelnik
Czytelnik
Posty: 30
Rejestracja: pn mar 11, 2013 10:48 am

Re: Wadliwy montaż?

Post autor: leeeon » pt mar 15, 2013 9:04 am

Kolejne foto
Załączniki
DSC_2934.jpg
DSC_2933.jpg
DSC_2932.jpg
DSC_2931.jpg
DSC_2930.jpg
DSC_2929.jpg
DSC_2928.jpg
DSC_2927.jpg
DSC_2926.jpg
DSC_2918.jpg

leeeon
Czytelnik
Czytelnik
Posty: 30
Rejestracja: pn mar 11, 2013 10:48 am

Re: Wadliwy montaż?

Post autor: leeeon » pt mar 15, 2013 9:27 am

Próg balkon
Załączniki
IMAG0415.jpg
IMAG0414.jpg

Kuba N.
Profesjonalista
Profesjonalista
Posty: 1236
Rejestracja: ndz cze 17, 2007 9:36 pm
Lokalizacja: Piotrków T.

Re: Wadliwy montaż?

Post autor: Kuba N. » pt mar 15, 2013 9:30 am

Jak się patrzy na obrobienie to wszystko obtańcowane jest tynkiem gipsowym - to trzeba zerwać i poprawić innym rodzajem tynku.
Zastanawia mnie gruba obróbka w kancie po licu z prawej strony na pierwszym zdjęciu - czyżby za małe okno na szerokość czy może wewnętrzna ściana w otworze jest węższa niż od zewnątrz i robiąc okno na całą szerokość w ościeżu zewnętrznym zawias wewnątrz by się schował w tynk (ścianę) :?:

Widzę, że wciśnięty jest pakiet 3 szybowy w DRUTEXa :wink:
Połączenie balkon+okno - czy jest tam łącznik wewnętrzny :?: z tego co pamiętam to DRUTEX ma systemowo inne rozwiązanie. Mało tego coś to łączenie w górze się nie zeszło - przyczyna jest mi również znana dlaczego :D dość częsty błąd i wychodzi głownie przy zastosowaniu takiego połączenia jak na zdjęciach - sami nakręcili sobie bat na D

Wiele firm podpianowuje parapet zewnętrzny - mogli by to chociaż zrobić na całej długości i powinni odkurzyć-zmieść śmieci-pył co by się lepiej przykleił. Wracając do parapetu - w zasadzie to mógłby on zostać ale wypadało by docieplić po obrysie ościeżnicę (wykonać docieplenie wnęki) - to by znacznie poprawiło właściwości cielne profili - cała rama nie powinna być na wierzchu. Oczywiście to nie zakres obowiązków monterów tylko inwestora - docieplenie.

Próg jest standardowy i nie włazimy na niego :wink:

leeeon
Czytelnik
Czytelnik
Posty: 30
Rejestracja: pn mar 11, 2013 10:48 am

Re: Wadliwy montaż?

Post autor: leeeon » pt mar 15, 2013 9:52 am

Kuba N. pisze:Jak się patrzy na obrobienie to wszystko obtańcowane jest tynkiem gipsowym - to trzeba zerwać i poprawić innym rodzajem tynku.
Zastanawia mnie gruba obróbka w kancie po licu z prawej strony na pierwszym zdjęciu - czyżby za małe okno na szerokość czy może wewnętrzna ściana w otworze jest węższa niż od zewnątrz i robiąc okno na całą szerokość w ościeżu zewnętrznym zawias wewnątrz by się schował w tynk (ścianę) :?:

Widzę, że wciśnięty jest pakiet 3 szybowy w DRUTEXa :wink:
Połączenie balkon+okno - czy jest tam łącznik wewnętrzny :?: z tego co pamiętam to DRUTEX ma systemowo inne rozwiązanie. Mało tego coś to łączenie w górze się nie zeszło - przyczyna jest mi również znana dlaczego :D dość częsty błąd i wychodzi głownie przy zastosowaniu takiego połączenia jak na zdjęciach - sami nakręcili sobie bat na D

Wiele firm podpianowuje parapet zewnętrzny - mogli by to chociaż zrobić na całej długości i powinni odkurzyć-zmieść śmieci-pył co by się lepiej przykleił. Wracając do parapetu - w zasadzie to mógłby on zostać ale wypadało by docieplić po obrysie ościeżnicę (wykonać docieplenie wnęki) - to by znacznie poprawiło właściwości cielne profili - cała rama nie powinna być na wierzchu. Oczywiście to nie zakres obowiązków monterów tylko inwestora - docieplenie.

Próg jest standardowy i nie włazimy na niego :wink:
Po pierwsze za małe okno, tak jak na początku pisałeś.
O jakim łączniku wewnętrznym piszesz?
O jakich innych rozwiązaniach?
Dość częsty błąd?
Co jest nie tak?
Piszesz z kobietą, dlatego proszę o odpowiedzi i pytania bardziej jasne dla mnie,przełożone na mój język :)
pzdr
Załączniki
IMAG0417.jpg
IMAG0416.jpg

monciak
Profesjonalista
Profesjonalista
Posty: 403
Rejestracja: czw lis 25, 2004 11:45 pm
Lokalizacja: Śląsk
Kontaktowanie:

Re: Wadliwy montaż?

Post autor: monciak » pt mar 15, 2013 10:18 am

Polecam odstąpić od umowy i kupić okna naprawdę renomowanej firmy a nie reklamowanej np: w TV.

Okno nie jest za małe o ile wymiar w świetle otworu na zewnątrz jest mniejszy niż wewnątrz. Tak jak pisze Kuba N. dołożyć na zewnątrz do szpalet styropian ze 3 cm. O samej robocie się nie wypowiadam bo to nie moja sprawa, ogólnie cały montaż jest do poprawy.
Drodzy Koledzy z branży pamiętajcie że każdemu z Was może zdarzyć się monterski babol i też możecie być tu na tapecie.

Kuba N.
Profesjonalista
Profesjonalista
Posty: 1236
Rejestracja: ndz cze 17, 2007 9:36 pm
Lokalizacja: Piotrków T.

Re: Wadliwy montaż?

Post autor: Kuba N. » pt mar 15, 2013 10:24 am

leeeon pisze:Po pierwsze za małe okno, tak jak na początku pisałeś.
O jakim łączniku wewnętrznym piszesz?
O jakich innych rozwiązaniach?
Dość częsty błąd?
Co jest nie tak?
Piszesz z kobietą, dlatego proszę o odpowiedzi i pytania bardziej jasne dla mnie,przełożone na mój język
pzdr
:D to kobieta zajmuje się takimi sprawami :?: nie zazdroszczę

O jakim łączniku wewnętrznym piszesz? - pomiędzy ramą okna a ramą balkonu powinni wstawić wewnętrzne elementy (łączniki) dające zarazem uszczelnienie po skręceniu konstrukcji razem - ciekawe czy coś tam jest?

O jakich innych rozwiązaniach? - DRUTEX stosuje połączenie widoczne - tak jak byś przykleiła listwę na zewnątrz po złączeniu konstrukcji

Dość częsty błąd? - wiedza i praktyka robią swoje. Powinni oni to wiedzieć jak zrobić aby nie było "szparki" :D - jak jest "szparka" na połączeniu to może wiać.

Kuba N.
Profesjonalista
Profesjonalista
Posty: 1236
Rejestracja: ndz cze 17, 2007 9:36 pm
Lokalizacja: Piotrków T.

Re: Wadliwy montaż?

Post autor: Kuba N. » pt mar 15, 2013 10:29 am

monciak pisze:Polecam odstąpić od umowy i kupić okna naprawdę renomowanej firmy a nie reklamowanej np: w TV.

Okno nie jest za małe o ile wymiar w świetle otworu na zewnątrz jest mniejszy niż wewnątrz. Tak jak pisze Kuba N. dołożyć na zewnątrz do szpalet styropian ze 3 cm. O samej robocie się nie wypowiadam bo to nie moja sprawa, ogólnie cały montaż jest do poprawy.
Drodzy Koledzy z branży pamiętajcie że każdemu z Was może zdarzyć się monterski babol i też możecie być tu na tapecie.
Dokładnie masz rację każdemu może się zdarzyć babol ale przy babolach trzeba myśleć

POZDRO

leeeon
Czytelnik
Czytelnik
Posty: 30
Rejestracja: pn mar 11, 2013 10:48 am

Re: Wadliwy montaż?

Post autor: leeeon » pt mar 15, 2013 12:04 pm

O jakim łączniku wewnętrznym piszesz? - pomiędzy ramą okna a ramą balkonu powinni wstawić wewnętrzne elementy (łączniki) dające zarazem uszczelnienie po skręceniu konstrukcji razem - ciekawe czy coś tam jest?

O jakich innych rozwiązaniach? - DRUTEX stosuje połączenie widoczne - tak jak byś przykleiła listwę na zewnątrz po złączeniu konstrukcji

Dość częsty błąd? - wiedza i praktyka robią swoje. Powinni oni to wiedzieć jak zrobić aby nie było "szparki" :D - jak jest "szparka" na połączeniu to może wiać.[/quote]

Faktycznie brakuje, powinien być profil H, wiem bo dzwoniłam do siedziby, a u mnie tego nie widać,
dlaczego tego nie dali? :?

Kuba N.
Profesjonalista
Profesjonalista
Posty: 1236
Rejestracja: ndz cze 17, 2007 9:36 pm
Lokalizacja: Piotrków T.

Re: Wadliwy montaż?

Post autor: Kuba N. » pt mar 15, 2013 12:25 pm

Dokładnie nazywa się to "H"
Dlaczego nie dali :?: może nie wiedzieli, że tak się łączy konstrukcje. Pytanie co dali w zamian :?:

leeeon
Czytelnik
Czytelnik
Posty: 30
Rejestracja: pn mar 11, 2013 10:48 am

Re: Wadliwy montaż?

Post autor: leeeon » pt mar 15, 2013 12:33 pm

Pojawił się otwór wentylacyjny? :)
Załączniki
IMAG0418.jpg

Kuba N.
Profesjonalista
Profesjonalista
Posty: 1236
Rejestracja: ndz cze 17, 2007 9:36 pm
Lokalizacja: Piotrków T.

Re: Wadliwy montaż?

Post autor: Kuba N. » pt mar 15, 2013 12:39 pm

Otwór jak otwór ale ten parapet jest za krótki - powinien wystawać za mur.
bardzo fajny patent na poszerzenie parapetu obróbką. :lol:

leeeon
Czytelnik
Czytelnik
Posty: 30
Rejestracja: pn mar 11, 2013 10:48 am

Re: Wadliwy montaż?

Post autor: leeeon » pt mar 15, 2013 12:46 pm

Też mi się podoba :D

leeeon
Czytelnik
Czytelnik
Posty: 30
Rejestracja: pn mar 11, 2013 10:48 am

Re: Wadliwy montaż?

Post autor: leeeon » pt mar 15, 2013 12:47 pm

Kuba N. pisze:Dokładnie nazywa się to "H"
Dlaczego nie dali :?: może nie wiedzieli, że tak się łączy konstrukcje. Pytanie co dali w zamian :?:
A co mogli dać w zamian?

wojtys
Profesjonalista
Profesjonalista
Posty: 314
Rejestracja: sob cze 03, 2006 7:57 pm

Re: Wadliwy montaż?

Post autor: wojtys » pt mar 15, 2013 12:48 pm

wg mnie to nie parapet wewnętrzny za krótki lecz okna za szerokie a balkon za wąski
parapety wewnętrzne są stare
pewnie montujacy "dopasował" wymiary pod okna typowe i musiał delikatnie "wydłużyć" parapet
ale fuszera !!!
Pozdrawiam Wojtys

Kuba N.
Profesjonalista
Profesjonalista
Posty: 1236
Rejestracja: ndz cze 17, 2007 9:36 pm
Lokalizacja: Piotrków T.

Re: Wadliwy montaż?

Post autor: Kuba N. » pt mar 15, 2013 12:51 pm

leeeon pisze:
Kuba N. pisze:Dokładnie nazywa się to "H"
Dlaczego nie dali :?: może nie wiedzieli, że tak się łączy konstrukcje. Pytanie co dali w zamian :?:
A co mogli dać w zamian?
mogli dać wewnętrzny łącznik - w "szparze" powinien być widoczny kawałek plastikowego łącznika - oby był :)

Zobaczymy czy Wojtys ma rację :?:
Poproszę o fotkę całej długości parapetu wewnętrznego (całości okna) - jak to wygląda :?:

leeeon
Czytelnik
Czytelnik
Posty: 30
Rejestracja: pn mar 11, 2013 10:48 am

Re: Wadliwy montaż?

Post autor: leeeon » pt mar 15, 2013 1:47 pm

Parapet wewnętrzny i szpara między ramami (drzwi balkonowe-okno)
Załączniki
IMAG0428.jpg
IMAG0427.jpg
IMAG0429.jpg

leeeon
Czytelnik
Czytelnik
Posty: 30
Rejestracja: pn mar 11, 2013 10:48 am

Re: Wadliwy montaż?

Post autor: leeeon » pt mar 15, 2013 4:40 pm

I jeszcze szpara z zewnątrz, oraz próg z zewnątrz
Załączniki
IMAG0434.jpg
IMAG0432.jpg

leeeon
Czytelnik
Czytelnik
Posty: 30
Rejestracja: pn mar 11, 2013 10:48 am

Re: Wadliwy montaż?

Post autor: leeeon » sob mar 16, 2013 10:03 am

Uważam, że moje okna nie są , aż tak złe :wink:
Zawinili tutaj ewidentnie montażyści.
Zgodzę się ze złym pomiarem(okna mierzone tylko wewnątrz),
brakiem przepływu informacji,doinformowania,wspólnych postanowień i porozumienia,
wszystko na gorąco i na szybko-jakoś to będzie.
Ciężki orzech do zgryzienia...

pzdr

leeeon
Czytelnik
Czytelnik
Posty: 30
Rejestracja: pn mar 11, 2013 10:48 am

Re: Wadliwy montaż?

Post autor: leeeon » sob mar 16, 2013 1:29 pm

Kolejne odkrywki,
powoli czuję się jak Indiana Jones :D
Załączniki
IMAG0443.jpg
IMAG0442.jpg

Awatar użytkownika
panienka_z_okienka
Czytelnik
Czytelnik
Posty: 34
Rejestracja: pt sie 26, 2011 10:03 am

Re: Wadliwy montaż?

Post autor: panienka_z_okienka » czw mar 21, 2013 4:37 pm

hohohoh ! można kilka ciekawych rozwiązań podpatrzeć ;)

1. to że zamówienie już od pomiaru skopane to widać gołym okiem.
2. ciekawe ile liczą za obróbkę jak tyle materiału idzie :wink:
3. Zawsze ale to zawsze proponuję klientowi nowy parapet i w większości udaje mi się go namówić, więc unikam scen z nierównościami itp itd, aczkolwiek tego też można było uniknąć na etapie pomiaru.

leeeon
Czytelnik
Czytelnik
Posty: 30
Rejestracja: pn mar 11, 2013 10:48 am

Re: Wadliwy montaż?

Post autor: leeeon » pn maja 27, 2013 3:48 pm

Drodzy koledzy,
chciałabym poinformować Was, jak i osoby, które są zainteresowane tematem, że
sprawa okien została zamknięta.

Odbyło się to w następujący sposób

-złożyłam reklamację i po 15 dniach skontaktowałam się z firmą
-uzyskałam propozycję naprawy, lub zwrotu gotówki
-wybrałam zwrot i Panowie zdemontowali okna.

Dokonałam ponownego wyboru,
padło na Tontor- Aluplast Ideal 8000.
Odpowiada mi montaż i jakość produktu.
Co tu dużo mówić...jestem zadowolona.

Dziękuję Wam za cenne wskazówki i opinie.
Rzetelną i bezinteresowną pomoc uzyskałam również od Pana Andrzeja ze strony(wortalu) Oknotest.

Awatar użytkownika
jubra
Fachowiec
Fachowiec
Posty: 246
Rejestracja: czw sty 07, 2010 9:53 pm

Re: Wadliwy montaż?

Post autor: jubra » pn maja 27, 2013 6:58 pm

GRATULACJE !!!
Czyżby zapowiedź - idzie nowe ???
Pilnuj w dalszym ciągu jakości montażu, pora roku odpowiednia nie będzie tłumaczenia i zrzucania winy na tzw. "mokre roboty".

leeeon
Czytelnik
Czytelnik
Posty: 30
Rejestracja: pn mar 11, 2013 10:48 am

Re: Wadliwy montaż?

Post autor: leeeon » wt maja 28, 2013 6:00 pm

Sytuacja uwrażliwiła mnie na odchylenia od normy, także nie spoczęłam na laurach :wink:
Pozdrawiam

Krystian1972
Czytelnik
Czytelnik
Posty: 1
Rejestracja: ndz sie 17, 2014 9:09 pm

Re: Wadliwy montaż?

Post autor: Krystian1972 » ndz sie 17, 2014 9:54 pm

Witam, przeczytałem wątek i jako że żyje jeszcze w wolnym kraju, przynajmniej teoretycznie, to postanowiłem zabrac ,,głos". Serdecznie pozdrawiam właściciela firmy, który wymienił okna, bo ja bym tego nie zrobił:) W ciągu jednego dnia, można było zrobić tam ,,kanade".Komarko ma rację, jeśli zostaje parapet wewnątrz, to mało kiedy trzyma poziom, szczególnie gdy okno jest długie wtedy szpara może być spora i jest to normalne zjawisko, chyba że klient chce dopłacić za wyjęcie i wyrównanie parapetu, to jest to najlepsze rozwiążanie. Na naszym rynku sa jednak listwy do tego celu służące z uszczelką przylegająca do parapetu i taśmą dwustronną zapewniającą szybki i dobry montaż, dodatkowo uszczelka uszczelnia. Pierwsze pytanie jakie powinno paśc to, czy była wymiana parapetów zewnętrznych, bo o tym dowiedzielismy sie dopiero póxniej juz po komentarzach mądrali. Jesli sie trafi klient który ma na zewnątrz parapety z klinkeru wkute w glify i gzymsami i bajerami i nie chce wymienic takiego parapetu, a wewnątrz sa parapety z marmuru to chocbysmy sie zesr..... to by miec mozliwośc zapiankowania okna musi być wyżej jak parapet więc podsumowując jeśli zostaje parapet wewnątrz to zjawisko obserwowane w poście jest zjawiskiem dopuszczalnym.Obróbka w naszym kraju polega głównie na uzupełnieniu ubytków, przykryciu piany i to jest słabe, ale takie nasze realia, konkurencja i jak by tak wszyscy od razu liczyli szpachlowanie glifów to potencjalny sprzedawca bał by sie krzyknąc od razu wygórowanej ceny z obawy, ze klient ucieknie.Obróbka jest poprostu słaba w tym wypadku, wystarczyło dać styropian w glify, naroznik, ładnie zaszpachlowac, ewentualnie fajna wymalowana ramka, parapet wewnętrzny podnieśc do góry, wyszpachlowac glify celolkiem, ale WYMIENIONO NA NOWE OKNA!! Paranoja.Odnośnie obróbek zewnętrznych knaufem tudżież goldbandem w sumie to to samo, to racja jest to tynk wewnętrzny, na zewnatrz oczywiście sie nie nadaje ale.....gdzie sie nie rusze to widze, że wszyscy na zewnatrz ,,jadą'' knaufem bo co sie okazało? Nikt nie odważy sie tynkowac domu knaufem, ale okazało się, że w samych glifach świetnie sie sprawdza i to w perspektywie wielo letniej, dlatego większośc montażystów pracuje ta zaprawą. Kubuś jak Ty sie mądrzysz, widać, ze siedzisz i nic nie robisz:) Parapety nie zawsze są wkute w glify.Przyczyny sa dwie.
Pierwsza, to gdy klient się określa, że dom będzie ocieplany styropianem, a druga to gdy klient nie chce mieć pokutego kawałka muru bo wtedy obróbkie jest mocno znać, oczywiście bezwzględnie musi być zatyczka wyakrylowana dekarskim najlepiej siuwaksem, wszystko w mysl zasady każdemy w,g potrzeby. Nie wszystko jest takie oczywiste.Kochana Pani w zyciu nie wymienił bym Ci okien, w dostepności materiałw na naszym rynku w ciągu jednego dnia, myślała by Pani, ze ma inne okna. Na marginesie dodam tylko, że ludzie ogarnijcie poczucie toku rozumowania, spójrzcie co sie dzieje, jest z roku na rok tendencja narastająca ludzkiej zawiści i wrogości, ale Wy musicie kręcić bat na okniarzy, bo 1 cm to, bo 1 cm tamto. Klient jest coraz gorszy, coraz mniej uprzejmy i chce coraz więcej za coraz mniej. Pozdrawiam wszystkich monterów, nawet paprunów:)

Odpowiedz

Wróć do „Poradnik - Okna Drzwi Osłony Stolarka budowlana - Najlepsi eksperci”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 2 gości