Jak ustalić współczynnik U w istniejącej szybie zespolonej?
Jak ustalić współczynnik U w istniejącej szybie zespolonej?
Witam
Jestem nowicjuszem.
Szukam odpowiedzi na pytanie jak ustalić współczynnik U w istniejącej szybie zespolonej?
Mam okna PVC z lat 1996-9 niewiadomego producenta.
Szyba zespolona antywłamaniowa z szprosami.
Brak jakichkolwiek oznaczeń.
Grubość szyby około 24mm
Ramka dystansowa cięta, bez otworów na wypełnianie gazem
Pytanie:
jak ustalić (zmierzyć) współczynnik U bez wymontowywania szyby z ramy?
Na fotografii termowizyjnej okna :
1. wykonanej z wnętrza temperatura szyby jest niższa około 2,0 st.C od temperatury ramy.
2. wykonanej z zewnątrz u dołu okna temperatura szyby jest wyższa około 2,0- 3,0 st.C od temperatury ramy
Temperatura zewnętrzna około -7stC
Temperatura wewnętrzna około +19stC.
Pozdrawiam
wodnikpl
PS Czekam niecierpliwie na pomoc
Jestem nowicjuszem.
Szukam odpowiedzi na pytanie jak ustalić współczynnik U w istniejącej szybie zespolonej?
Mam okna PVC z lat 1996-9 niewiadomego producenta.
Szyba zespolona antywłamaniowa z szprosami.
Brak jakichkolwiek oznaczeń.
Grubość szyby około 24mm
Ramka dystansowa cięta, bez otworów na wypełnianie gazem
Pytanie:
jak ustalić (zmierzyć) współczynnik U bez wymontowywania szyby z ramy?
Na fotografii termowizyjnej okna :
1. wykonanej z wnętrza temperatura szyby jest niższa około 2,0 st.C od temperatury ramy.
2. wykonanej z zewnątrz u dołu okna temperatura szyby jest wyższa około 2,0- 3,0 st.C od temperatury ramy
Temperatura zewnętrzna około -7stC
Temperatura wewnętrzna około +19stC.
Pozdrawiam
wodnikpl
PS Czekam niecierpliwie na pomoc
Ostatnio zmieniony wt gru 02, 2008 8:50 am przez wodnikpl, łącznie zmieniany 1 raz.
-
czyżyk 303
- Małomówny

- Posty: 61
- Rejestracja: pt maja 30, 2008 9:46 pm
Re: Jak ustalić współczynnik U w istniejącej szybie zespolonej?
Prawdopodobnie jest to trzykomorowe okno z szybą K=2,8
W tamtym okresie był to raczej standard.
Na szczęście jest na tym forum kilku specjalistów od szkła którzy powinni być bardziej kompetentni w tym temacie.
Pozdrawiam.
W tamtym okresie był to raczej standard.
Na szczęście jest na tym forum kilku specjalistów od szkła którzy powinni być bardziej kompetentni w tym temacie.
Pozdrawiam.
Re: Jak ustalić współczynnik U w istniejącej szybie zespolonej?
Cóż - jak już ktoś napisał, w tamtych czasach, tzn bliżej 96,standardem było U~3,0. Jednak im później, tym więcej sprzedawało się także 1,6 i 1,3. W dwóch ostatnich przypadkach szkło było takie samo, a różnica we współczynnikach wynikała z zastosowania, lub nie, wypełnienia gazowego. Obecność powłoki (dla 1,6 i 1,3) da się stwierdzić odpowiednim czujnikiem. Pewnym sposobem będzie też poszukanie otworów w ramkach, gdyż wtedy jeszcze wprowadzało się gaz praktycznie wyłącznie sondami. Jeśli w ramkach znajdziesz małe okrągłe otwory to możesz obstawiać, że było U=1,3 (jeżeli ramka dystansowa miała 16mm - wtedy, choć także i dziś, wielu okniarzy kupując zespolenia ze szkłem utrudniającym włamanie zamawiało takie zestawy na 12, wtedy z 1,3 robiło się ca 1,6) Inna sprawa, że po tylu latach współczynniki na pewno odbiegają od deklarowanych.wodnikpl pisze:Witam
Mam okna PVC z lat 1996-9 niewiadomego producenta.
Szyba zespolona antywłamaniowa z szprosami.
Pozdro
PS. Tak sobie myślę,że w 99 to mogło być już nawet 1,1
-
finlandia
- Profesjonalista

- Posty: 1105
- Rejestracja: śr lut 09, 2005 11:02 pm
- Lokalizacja: Siedlce - Mazowsze - Podlasie
- Kontakt:
Re: Jak ustalić współczynnik U w istniejącej szybie zespolonej?
Malo prawdopodobne by tam siedzialo cieple szkło.
Zapalniczka może wskazać jeden niebieski płomien - bedzie znaczyło ze termoflot...
Ale jak ja pamietam to praktycznie grubo po 2000 roku zaczęto dodawac termofloty do antywłamaniówek.. tak wszystko szło w zwykłych floatach..
Zapalniczka może wskazać jeden niebieski płomien - bedzie znaczyło ze termoflot...
Ale jak ja pamietam to praktycznie grubo po 2000 roku zaczęto dodawac termofloty do antywłamaniówek.. tak wszystko szło w zwykłych floatach..
Re: Jak ustalić współczynnik U w istniejącej szybie zespolonej?
A mi się wydawało że jeden płomień to własnie zwykły float......ale może się nie znam:):):)finlandia pisze:Malo prawdopodobne by tam siedzialo cieple szkło.
Zapalniczka może wskazać jeden niebieski płomien - bedzie znaczyło ze termoflot...
Ale jak ja pamietam to praktycznie grubo po 2000 roku zaczęto dodawac termofloty do antywłamaniówek.. tak wszystko szło w zwykłych floatach..
-
finlandia
- Profesjonalista

- Posty: 1105
- Rejestracja: śr lut 09, 2005 11:02 pm
- Lokalizacja: Siedlce - Mazowsze - Podlasie
- Kontakt:
Re: Jak ustalić współczynnik U w istniejącej szybie zespolonej?
Plomien odbija się na każej powierzchni szyby. Czyli w typowym zestawie jest 4 płomienie.
Re: Jak ustalić współczynnik U w istniejącej szybie zespolonej?
Obaj macie trochę racji. Byli tacy, którzy rozpozawali termo po "ilości" płomieni. W termo widać było jeden płomień podwojony. Ja jednak raczej nie potrafiłem stosować tej metody. Natomiast dostrzegałem różnicę kolorów w odbitych płomieniach. Metodę tę stosuję nawet dziś, choć już raczej nie do rozpoznania szkła termo lecz do "roboczego" sprawdzenia ułożenia szyb w zespoleniu ze szkłem typu Planistar.
Pozdro
Pozdro
-
ale ja sie nie znam
- Małomówny

- Posty: 72
- Rejestracja: śr paź 19, 2005 9:57 pm
Re: Jak ustalić współczynnik U w istniejącej szybie zespolonej?
to nie chodzi o ilość płomieni lecz o kolor odbicia - można po tym stwierdzić czy jest powłoka czy nie...no i to co było napisane tzn ślady w ramce dystansowej po wpuszczaniu gazu....pozdrawiam