Max odkształcenie profilu.
Max odkształcenie profilu.
Witam. Jak w temacie. Gdzie mogę znaleść wartość max dopuszczalnego odkształcenia ramy okiennej wykonanej np z : trocala dle balkonu wysokości 220 cm?
Jasne jest, że po wyjściu z fabryki rama - nie jest "idealną linią w żadną stronę". Więc gdzie szukać max odchyłek po zamontowaniu??
pzdr.
Stulp
Jasne jest, że po wyjściu z fabryki rama - nie jest "idealną linią w żadną stronę". Więc gdzie szukać max odchyłek po zamontowaniu??
pzdr.
Stulp
Re: Max odkształcenie profilu.
Ewentualnie max dopuszczalnych odchyłek ramy 220 cm po produkcji??
Pzdr
Pzdr
Re: Max odkształcenie profilu.
Tak. Raz po produkcji, a dwa po montażu.
Pzdr
Pzdr
-
krzysztofp
- Rozgadany

- Posty: 118
- Rejestracja: sob lis 15, 2008 5:38 pm
Re: Max odkształcenie profilu.
Witam.
Dokładność wymiarów produkowanych okien determinowała zawsze Aprobata Techniczna. Zazwyczaj w pkt. 3 Właściwości techniczne i wymagania występuje ppkt. 3.3. Wymiary.
Kiedyś zapisywano tam konkretne liczby, teraz jak się nie mylę zapis brzmi „odchyłki powinny być zgodne z PN-88/B-10085/A2”.
Niestety nie dysponuję w chwili obecnej tym dokumentem, ale jeżeli dobrze pamiętam to różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:
2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.
Dokładność montażu określa następujący dokument.
Instytut Techniki Budowlanej - Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 421/2006 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
część B: Roboty wykończeniowe - zeszyt 6: Montaż okien i drzwi balkonowych
4.2.2. Ustawienie okna w otworze
Dopuszczalne odchyłki pionowe i poziome ustawienia okna w otworze
przy długości elementu do 3,0 m powinny wynosić po 1,5 mm.
Przy elementach o większych wymiarach występujące odchyłki nie mogą
mieć wpływu na ich funkcjonalność.
Zdarza się jednak, że w umowach zawiera się zapisy odmnienne niz przywołane lub rozszerza je np. o wymogi dotyczące odchyłek np. poziomu lub pionu okien w elewacji budynków wielokondygnacyjnych. Wartość ta określana jest zazwyczaj - "nie więcej niż 5 mm dla poziomu jednej kondygnacji i jednego pionu".
Pozdrawiam
Dokładność wymiarów produkowanych okien determinowała zawsze Aprobata Techniczna. Zazwyczaj w pkt. 3 Właściwości techniczne i wymagania występuje ppkt. 3.3. Wymiary.
Kiedyś zapisywano tam konkretne liczby, teraz jak się nie mylę zapis brzmi „odchyłki powinny być zgodne z PN-88/B-10085/A2”.
Niestety nie dysponuję w chwili obecnej tym dokumentem, ale jeżeli dobrze pamiętam to różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:
2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.
Dokładność montażu określa następujący dokument.
Instytut Techniki Budowlanej - Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 421/2006 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
część B: Roboty wykończeniowe - zeszyt 6: Montaż okien i drzwi balkonowych
4.2.2. Ustawienie okna w otworze
Dopuszczalne odchyłki pionowe i poziome ustawienia okna w otworze
przy długości elementu do 3,0 m powinny wynosić po 1,5 mm.
Przy elementach o większych wymiarach występujące odchyłki nie mogą
mieć wpływu na ich funkcjonalność.
Zdarza się jednak, że w umowach zawiera się zapisy odmnienne niz przywołane lub rozszerza je np. o wymogi dotyczące odchyłek np. poziomu lub pionu okien w elewacji budynków wielokondygnacyjnych. Wartość ta określana jest zazwyczaj - "nie więcej niż 5 mm dla poziomu jednej kondygnacji i jednego pionu".
Pozdrawiam
-
krzysiek.i
- Małomówny

- Posty: 50
- Rejestracja: czw gru 20, 2007 7:40 pm
- Lokalizacja: polska centralna
Re: Max odkształcenie profilu.
W punkcie 4.2.2 wytycznych montażu z I.T.B jest błąd - powinno być: przy długości elementu do 3,0 m odchyłki powinny wynosić po 1,5 mm/m. Prawidłowy zapis jest w punkcie 5.4, sprostowanie jest także w erracie. Co do różnicy przkątnych ościeżnicy i skrzydła wg PN-88/B-10085/A2 - dla dł ościeżnicy i skrzydła powyżej 2m (czyli dla wartości rozważanego balkonu) 3mm. Odchyłki wartości nominalnych wymiarów całkowitych powyżej 2m wynoszą +-3mm, różnica długości przeciwległych elementów dla dł. całkowitej powyżej 1m może wynosić max. 2mm. Oczywiście wymiary istotne należy mierzyć zawsze w świetle i zawsze przy użyciu legalizowanych narzędzi pomiarowych
Swoją drogą Krzysztof, muszę przyznać że masz dobrą pamięć.
pozdrawiam
-
krzysztofp
- Rozgadany

- Posty: 118
- Rejestracja: sob lis 15, 2008 5:38 pm
Re: Max odkształcenie profilu.
Dzięki za sprostowanie i komplement. Tak, jak na starszego pana to pamięć mam jeszcze dobrą.krzysiek.i pisze:W punkcie 4.2.2 wytycznych montażu z I.T.B jest błąd - powinno być: przy długości elementu do 3,0 m odchyłki powinny wynosić po 1,5 mm/m. Prawidłowy zapis jest w punkcie 5.4, sprostowanie jest także w erracie. Co do różnicy przkątnych ościeżnicy i skrzydła wg PN-88/B-10085/A2 - dla dł ościeżnicy i skrzydła powyżej 2m (czyli dla wartości rozważanego balkonu) 3mm. Odchyłki wartości nominalnych wymiarów całkowitych powyżej 2m wynoszą +-3mm, różnica długości przeciwległych elementów dla dł. całkowitej powyżej 1m może wynosić max. 2mm. Oczywiście wymiary istotne należy mierzyć zawsze w świetle i zawsze przy użyciu legalizowanych narzędzi pomiarowychSwoją drogą Krzysztof, muszę przyznać że masz dobrą pamięć.
Pozdrawiam
Re: Max odkształcenie profilu.
Serdecznie dziękuję za info.
Pozdrawiam