jaki ws[polczynnik k= szyby w profilu kbe 70mm

Tu możesz poprosić o radę najlepszych ekspertów z branży stolarki budowlanej.
otto
Czytelnik
Czytelnik
Posty: 8
Rejestracja: wt lip 20, 2010 8:54 pm

jaki ws[polczynnik k= szyby w profilu kbe 70mm

Post autor: otto »

jak to mozliwe ,ze okna z pakietemm 3 szybowym u jednego producenta maja k=0,7 a u innego k= 0.6 od czego to zalezy czy od szerokosci komor miedzyszybowych u tego pierwszego wynosi 12mm u drugiego14 mm czy od samych szyb czy moze tem wspolczynnik jest u niektorych zawyzany ,problem jest taki ,że są dwie oferty z roznych miast i od roznych producentow i szyby w tych oknach sa innych producentow czy to ma jakies znaczenie../ chodzi o okna z z alseco i budvaru

oknoAD


komarko1
Profesjonalista
Profesjonalista
Posty: 951
Rejestracja: ndz lut 27, 2005 7:26 pm

Re: jaki ws[polczynnik k= szyby w profilu kbe 70mm

Post autor: komarko1 »

wpływ ma:
szerokość komór międzyszybowych
szerokość zastosowanego szkła i rodzaj
powłoki na szkle
wypełnienie przestrzeni między szybami (np argon,krypton)
to te podstawowe czynniki...
jaroz
Fachowiec
Fachowiec
Posty: 204
Rejestracja: pn mar 22, 2010 5:16 pm

Re: jaki ws[polczynnik k= szyby w profilu kbe 70mm

Post autor: jaroz »

No i jeszcze sama ramka ma wpływ, ale to na całe zestawienie wraz z oknem. Do tego typu konstrukcji producenci podają współczynnik U, który odnosi się do środkowej części szyby.
tomasz77
Czytelnik
Czytelnik
Posty: 11
Rejestracja: pn sty 25, 2010 2:38 pm

Re: jaki ws[polczynnik k= szyby w profilu kbe 70mm

Post autor: tomasz77 »

W przypadku opisanym przez otto róznice w wartości powoduje tylko i wyłącznie ramka dystansowa, 12 daje 0,7 ; 14-16 daje 0,6 a w przypadku zastosowania ramki 18 uzyskalibyśmy wartość 0,5.
Vip Glass
Czytelnik
Czytelnik
Posty: 14
Rejestracja: pt cze 25, 2010 10:25 am

Re: jaki ws[polczynnik k= szyby w profilu kbe 70mm

Post autor: Vip Glass »

Witam,
zgadzam się całkowicie z przedmówcą, chociaż chciałbym zwrócić uwagę na różnicę w znakowaniu szyb przez producentów.
Według normy PN EN 1279 wsp. U powinien być podawany zgodnie z PN EN 673 (metoda obliczeniowa ) - o ile jest to możliwe. Niestety wielu producentów znakuje szyby wg normy PN EN 674 (metoda empiryczna ), co daje wyniki o około 0,1 W/m2K lepsze. Stąd na rynku istnieją szyby w pakiecie jednokomorowym 4-16-4 o wsp. U=1,0 oraz 1,1 wykonane z tego samego szkła.
Bałaganu dopełnia fakt, że od około roku w sprzedaży jest szyba niskoenisyjna, która zapewnia w pakiecie 4-16-4 wg PN EN 673 wsp. 1,0. ( jest ona oczywiście odpowiednio droższa ).
Te różnice w znakowaniu można rozciągnąć na inne budowy szyby.

pozdrawiam
Piotr
http://www.vipglass.pl