jaki ws[polczynnik k= szyby w profilu kbe 70mm
jaki ws[polczynnik k= szyby w profilu kbe 70mm
jak to mozliwe ,ze okna z pakietemm 3 szybowym u jednego producenta maja k=0,7 a u innego k= 0.6 od czego to zalezy czy od szerokosci komor miedzyszybowych u tego pierwszego wynosi 12mm u drugiego14 mm czy od samych szyb czy moze tem wspolczynnik jest u niektorych zawyzany ,problem jest taki ,że są dwie oferty z roznych miast i od roznych producentow i szyby w tych oknach sa innych producentow czy to ma jakies znaczenie../ chodzi o okna z z alseco i budvaru
Re: jaki ws[polczynnik k= szyby w profilu kbe 70mm
wpływ ma:
szerokość komór międzyszybowych
szerokość zastosowanego szkła i rodzaj
powłoki na szkle
wypełnienie przestrzeni między szybami (np argon,krypton)
to te podstawowe czynniki...
szerokość komór międzyszybowych
szerokość zastosowanego szkła i rodzaj
powłoki na szkle
wypełnienie przestrzeni między szybami (np argon,krypton)
to te podstawowe czynniki...
Re: jaki ws[polczynnik k= szyby w profilu kbe 70mm
No i jeszcze sama ramka ma wpływ, ale to na całe zestawienie wraz z oknem. Do tego typu konstrukcji producenci podają współczynnik U, który odnosi się do środkowej części szyby.
Re: jaki ws[polczynnik k= szyby w profilu kbe 70mm
W przypadku opisanym przez otto róznice w wartości powoduje tylko i wyłącznie ramka dystansowa, 12 daje 0,7 ; 14-16 daje 0,6 a w przypadku zastosowania ramki 18 uzyskalibyśmy wartość 0,5.
Re: jaki ws[polczynnik k= szyby w profilu kbe 70mm
Witam,
zgadzam się całkowicie z przedmówcą, chociaż chciałbym zwrócić uwagę na różnicę w znakowaniu szyb przez producentów.
Według normy PN EN 1279 wsp. U powinien być podawany zgodnie z PN EN 673 (metoda obliczeniowa ) - o ile jest to możliwe. Niestety wielu producentów znakuje szyby wg normy PN EN 674 (metoda empiryczna ), co daje wyniki o około 0,1 W/m2K lepsze. Stąd na rynku istnieją szyby w pakiecie jednokomorowym 4-16-4 o wsp. U=1,0 oraz 1,1 wykonane z tego samego szkła.
Bałaganu dopełnia fakt, że od około roku w sprzedaży jest szyba niskoenisyjna, która zapewnia w pakiecie 4-16-4 wg PN EN 673 wsp. 1,0. ( jest ona oczywiście odpowiednio droższa ).
Te różnice w znakowaniu można rozciągnąć na inne budowy szyby.
pozdrawiam
Piotr
http://www.vipglass.pl
zgadzam się całkowicie z przedmówcą, chociaż chciałbym zwrócić uwagę na różnicę w znakowaniu szyb przez producentów.
Według normy PN EN 1279 wsp. U powinien być podawany zgodnie z PN EN 673 (metoda obliczeniowa ) - o ile jest to możliwe. Niestety wielu producentów znakuje szyby wg normy PN EN 674 (metoda empiryczna ), co daje wyniki o około 0,1 W/m2K lepsze. Stąd na rynku istnieją szyby w pakiecie jednokomorowym 4-16-4 o wsp. U=1,0 oraz 1,1 wykonane z tego samego szkła.
Bałaganu dopełnia fakt, że od około roku w sprzedaży jest szyba niskoenisyjna, która zapewnia w pakiecie 4-16-4 wg PN EN 673 wsp. 1,0. ( jest ona oczywiście odpowiednio droższa ).
Te różnice w znakowaniu można rozciągnąć na inne budowy szyby.
pozdrawiam
Piotr