Montaż HST
-
solidnafirma38
- Profesjonalista

- Posty: 302
- Rejestracja: wt lut 05, 2008 10:08 am
- Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza
- Kontakt:
Montaż HST
Witam
Szukam opisu na temat prawidłowego pomiaru i montażu drzwi HST
chodzi mi głównie o sposób mocowani i uszczelnienia dolnej części ramy
Szukam opisu na temat prawidłowego pomiaru i montażu drzwi HST
chodzi mi głównie o sposób mocowani i uszczelnienia dolnej części ramy
Re: Montaż HST
Już kiedyś na forum wyjaśniane były skróty HS czy HST z tego co pamiętam.
Mowa była, że HST to nic innego jak zwykłe okno/przesuwka.
Natomiast sam HS to inna bajka a montaż tego da się samemu rozszyfrować jak ma się doświadczenie bo to niewiele odbiega do tzw "ENERGOOSZCZĘDNYCH/PASYWNYCH" okien. Trzeba tylko znać budowę progu, który częściowo powinien być zalany w wylewce oraz wypadałoby sobie pod niego przygotować podłoże bo pewnie nie jeden magik postawiłby go na cegłach czy innych rzeczach poniewierających się po budowach.
Inną bajką jest gdy kupi się HS i trzeba go poskładać na placu boju (są takie systemy) - tu już trzeba sporo wiedzieć co i jak.
Mowa była, że HST to nic innego jak zwykłe okno/przesuwka.
Natomiast sam HS to inna bajka a montaż tego da się samemu rozszyfrować jak ma się doświadczenie bo to niewiele odbiega do tzw "ENERGOOSZCZĘDNYCH/PASYWNYCH" okien. Trzeba tylko znać budowę progu, który częściowo powinien być zalany w wylewce oraz wypadałoby sobie pod niego przygotować podłoże bo pewnie nie jeden magik postawiłby go na cegłach czy innych rzeczach poniewierających się po budowach.
Inną bajką jest gdy kupi się HS i trzeba go poskładać na placu boju (są takie systemy) - tu już trzeba sporo wiedzieć co i jak.
e-mail: [email protected]
Re: Montaż HST
Kuba N, literowe oznaczenie HS i HST, dotyczy tego samego produktu. HS, to określenie sposobu otwierania. Literka T – pochodzi od słowa „Tür”, czyli „drzwi”. Ta sama bajka, zdecydowanieKuba N. pisze:Już kiedyś na forum wyjaśniane były skróty HS czy HST z tego co pamiętam. Mowa była, że HST to nic innego jak zwykłe okno/przesuwka.
Natomiast sam HS to inna bajka
A z tym montażem, to... . Może niech każdy sobie sam "rozszyfruje"
Re: Montaż HST
Jak mamy się pośmiać, to wytłumacz znaczenie skrótu - HWDP będzie wesoło
Ja słyszałem, że oznacza to Holenderski Worek Dobrego Palenia
POZDRAWIAM
e-mail: [email protected]
- Frank Martin
- Czytelnik

- Posty: 30
- Rejestracja: ndz lut 13, 2011 10:43 pm
Re: Montaż HST
Możesz napisać jaki system profila i jakiej firmy okucie?
lepsza siła argumentu niż argument siły
Frank Martin
Frank Martin
Re: Montaż HST
solidnafirma38 pisze:Witam
Szukam opisu na temat prawidłowego pomiaru i montażu drzwi HST
chodzi mi głównie o sposób mocowani i uszczelnienia dolnej części ramy
Wszystko zależy jaki masz próg zastosowany w drzwiach, np. przy GU próg wynosi 6cm i jest on chowany w posadzce. Te 6 cm stanowi jednocześnie izolację pomiędzy tarasem zewnętrznym a posadzką wewnątrz. HS podpierasz na klinach plastikowych rozmieszczonych od spodu progu co 30cm, dołem standardowa dylatacja i pianka (ale też spotkałem firmy które stawiają na podmurówce bez pianki). Musisz idealnie wypoziomować drzwi, ponieważ nie mają one regulacji na okuciu. Koniecznie dołem podmurowanie na całej szerokości, czasami stosuje się też poszerzenia jak przy balkonach, tylko do HSa idą dwa od zewnątrz i wewnątrz.
Re: Montaż HST
Jeśli chodzi o montaż to zdecydowanie należałoby w tym wypadku zastosować poszerzenia (stabilne podpracie, lepsza izolacja, można ładnie dojść z poziomem posadzki). Kilka przykładów na stronie: http://www.aluplast.com.pl/index.php?gr ... =56&doc=87 .
Z opinii klientów wykonujących takie drzwi faktycznie należy zwrócić uwagę na precyzyjne wykonanie, a następnie montaż, bo w tym wypadku jest mała tolarancja na błędy
Może pomocne będą też poglądowe zdjęcia realizacji: http://www.aluplast.com.pl/index.php?mo ... aleria=315
Z opinii klientów wykonujących takie drzwi faktycznie należy zwrócić uwagę na precyzyjne wykonanie, a następnie montaż, bo w tym wypadku jest mała tolarancja na błędy
Może pomocne będą też poglądowe zdjęcia realizacji: http://www.aluplast.com.pl/index.php?mo ... aleria=315
Re: Montaż HST
Tylko np przy posadzce 25-27 cm dołem poszerzenia już nie są takie stabilne i z doświadczenia lepiej zrobić podmurowanie a poszerzenia dać max 10cm.
-
solidnafirma38
- Profesjonalista

- Posty: 302
- Rejestracja: wt lut 05, 2008 10:08 am
- Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza
- Kontakt:
Re: Montaż HST
HS- y będą z DAKO więc VEKA tylko tu mam problem jedni mówią że robi się dokładną podmurówkę i stawia na betonie, inni że daje się poszerzenia, , w przypadku gdy bez poszeżen to jak przytwierdza się i uszczelnia dolną część ramy prowadnicę ?Frank Martin pisze:Możesz napisać jaki system profila i jakiej firmy okucie?
Re: Montaż HST
wg mnie bezwzględnie podmurówka i to bardzo precyzyjnie wykonana.
dwrzi HS są bardzo "czułym" wyrobem na nieprawidłowy montaż.
poszerzenia sprawdzają cie w przypadku HKS ale nie HS !!!
dwrzi HS są bardzo "czułym" wyrobem na nieprawidłowy montaż.
poszerzenia sprawdzają cie w przypadku HKS ale nie HS !!!
Pozdrawiam Wojtys
Re: Montaż HST
Poszerzenie pod HS powinno być....tak jak i precyzyjnie wykonana podmurówka na której stawiamy poszerzenie , poszerzenie oczywiście ze wzmocnieniem 
Re: Montaż HST
A ja ostatnio słyszałem takie objaśnienie od swojego 7 letniego siostrzeńca : HGO WRACA DO POLSATUKuba N. pisze:skrót skrótem a rzeczywistość jest inna
![]()
Jak mamy się pośmiać, to wytłumacz znaczenie skrótu - HWDP będzie wesoło![]()
Ja słyszałem, że oznacza to Holenderski Worek Dobrego Palenia![]()
![]()
![]()
POZDRAWIAM
Re: Montaż HST
Jak durzy jest ten HS ? i z czego ?
Podmurówka musi być wypoziomowana na izolację od dołu można dać taśmę (jak do ciepłego montażu) w sumie próg i tak jest prawie cały w podłodze kwestja odizolowania go od betonu z wylewki. HS-y są zazwyczaj szerokie (montowałem ostatnio 6300 szerokości) i tu już należy wziąść pod uwagę przy pomiarowaniu rozszerzalność liniową.
Podmurówka musi być wypoziomowana na izolację od dołu można dać taśmę (jak do ciepłego montażu) w sumie próg i tak jest prawie cały w podłodze kwestja odizolowania go od betonu z wylewki. HS-y są zazwyczaj szerokie (montowałem ostatnio 6300 szerokości) i tu już należy wziąść pod uwagę przy pomiarowaniu rozszerzalność liniową.
- technolog_szczecin
- Rozgadany

- Posty: 123
- Rejestracja: wt sty 11, 2011 9:38 am
Re: Montaż HST
Dlatego takie robimy z drewna 
Re: Montaż HST
Przy podmurówce nie da się zachować pełnej szczelności termicznej okna HST. Dlatego poszerzenia PCV wydają się mimo wszystko najlepsze. Minus - są stosunkowo drogie. Zastanawiam się czy nie można by ich zastąpić drewnem, np. kantówką o wymaganym wymiarze. Teoretycznie rozwiązanie sztywne i dużo cieplejsze niż podmurówka. Pytanie tylko, czy woda nie jest w stanie spenetrować drewna i zniszczyć podwaliny pod okno HST....